中国温控器网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 冷库
查看: 1020|回复: 0

供水控制柜主要性能和特点

[复制链接]
发表于 2018-3-1 13:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 自动化程度高,实现恒压变量、多恒压变量或变压变量多种控制方式、多种启停方式。定压精度<± 1%。

2. 节能率达20~50%。配以节能运转模式,还可进一步提高节能效果。

3. 变频器对电机进行软起软停,减少设备损耗,延长电机寿命。

4. 管网压力无冲击,压力恒定。

5. 功能齐全,运行可靠,操作维护简便。

★ 设备具有手动、自动和异地操作功能(可选)。

★ 全数字智能化控制,任意修改运行参数(如控制方式、电机数量、设定值、压力上下限、PID值、加减速时间等参数)。

★ 故障自诊断和自处理功能,对过流、欠压、过压、过载、断水和变频器故障均能自行诊断,及时给出信号。并把异常状态的内容存储起来,以便检修分析。设备具有完善的电气安全保护及电机故障自跨越功能。

★ 可根据用户需要选择各种附加功能。例如电机定时轮换,夜间小流量定时停机等(见供水设备选型)。

控制柜型号定义

DHC — X X X — X X

固定方式(P) 变频器固定控制一台电机,其它电机可根据压力值变化情况由系统依次实现直接启动或停止。最多可控制7台电机。

循环方式(X) 变频器控制电机除辅助电机以外,所有电机都用变频器来驱动,所有电机都可实现软起软停。最多可控制4台电机+1台辅助电机

普通方式(M) 在循环方式中手动起停电机,固定方式中手动启停电机及系统直接启停电机的情况下,均不采用自耦降压方式或Y-△降压方式启停电机。

自耦降压方式(J) 采用自耦变压器降压启停电机。

Y-△降压方式(C) 采用Y-△降压启停电机。

辅助电机(F) 选择是否在主电机以外设置小容量的电机,例如在恒压供水中,在用水量非常少的情况下(例如夜间)选择辅助泵的需要与否。辅助泵不用变频器驱动