    一、冷库控制中电磁阀常见故障:
    1.线圈烧坏
    现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
    2.阀芯搁死
    现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位
    置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
    3.关闭不严
    现象为停车一段时间内高低压很快平衡,有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
    4.油堵、脏堵
    现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响冷库制冷循环。
    二、冷库控制中压力控制器常见故障:
    1.不产生动作:现象为(1)冷库控制系统电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)冷库制冷系统联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)冷库制冷系统有泄漏。
    2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离冷库制冷压缩机造成动作时间差。