冷库制冷电控箱上电脑显示数字pp是什么原因

[复制链接]
发表于 2017-1-23 13:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷库制冷电控箱上电脑显示数字pp是表明:制冷探头故障。
    制冷探头故障及维修方法:
    1.故障现象:压缩机工作但不制冷。故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
    维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
    2.故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
    故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
    维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
    3.制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。
    故障原因:两通电磁阀损坏。
    维修方法:更换电磁阀体或外线圈。
    4.缺水灯亮但机器不自动进补水。
    故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
    维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
    5.制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
    维修方法:清理水泵或更换。