    一、风机控制原则:
    1、280防火阀选用双常开接点,一个供报警系统返回信号,另一个作用于配电箱直接停风机。
    2、故障返回信号可采用热继电器信号。
    3、消防报警系统及多线制启停信号均采用持续式,控制信号电压采用有源DC24V。(就地配电箱不需做自保持)
    4、多线控制线采用8芯线,其内容包括启停信号,风机运行状态,手/自动转换开关状态,故障信号等。
    二、各种消防风机电控箱给消防系统预留接口如下:
    1、预留消防多线控制:电控箱在自动状态,消防中控室提供有源DC24V信号控制风机的启动,撤销DC24V信号控制风机停止,电控箱内设DC24V继电器。
    2、预留消防模块控制:电控箱在自动状态,消防模块提供DC24V有源信号控制风机的启动,撤销DC24V信号控制风机停止,电控箱内设DC24V继电器。
    3、预留消防无源返回信号:风机运行信号(开点),停止信号(闭点)。
    4、预留防火阀控制(正压风机无防火阀)
    三、各种两用风机(平时/消防,平时/气体泄漏)电控箱给楼宇系统和消防系统预留接口如下:
    1、平时状态楼宇控制;
    2、消防或气体泄漏状态消防控制:
    1)、电控箱在自动状态,消防中控室提供DC24V信号控制风机的启动,撤销DC24V信号控制风机停止,电控箱内设DC24V继电器。
    2)、预留消防模块控制:电控箱在自动状态,消防模块提供DC24V信号控制风机的启动,撤销DC24V信号控制风机停止,电控箱内设DC24V继电器。
    3)、预留消防无源返回信号:风机运行信号(开点),停止信号(闭点)。
    3、预留防火阀控制;
    四、各种普通风机电控箱给楼控和消防系统预留接口如下:
    1、平时状态楼宇控制;
    2、火灾时消防强停:消防模块提供DC24V信号,电控箱内设DC24V继电器;
    3、排油烟机预留防火阀控制。
    五、非消防负荷强制切除:消防状态下切除非消防负荷,预留分离接线端子,加装DC24V无源继电器。
    六、应急照明强制启动:消防状态下强制启动应急照明,预留启动接线端子,加装DC24V无源继电器。
    七:共用土建风道送风机的电动多页调节阀,在风机启动前打开调节阀,打开后启动风机;风机停止后,关闭电动调节阀。
    八、楼宇自控系统对普通通风电控箱的接口要求:
    1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
    2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
    3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
    4、楼宇自控系统提供AC24电源信号控制设备启/停(开/关),电控箱应在楼宇启停控制回路中加装AC24V继电器用于控制设备启停。
    5、楼宇自控系统电源要求:所有与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出楼宇自控系统电源接线端子(火线、零线、地线),且供给楼宇自控系统使用的电源应取自同一相(比如A相)。
    6、所有与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出楼宇自控系统电源接线端子排(假如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
    7、所有提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
    九、楼宇自控系统对消防通风电控箱的接口要求
    1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
    2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
    3、所有与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(假如设备运行状态、故障报警等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
    4、所有提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
    十、配电箱箱体尺寸的确定
    盘厂按照平面图安装位置排箱体尺寸,送发包方确认后进行加工。对于户外安装的配电箱柜,要仔细核对平面图安装位置,箱体要求具备防雨措施。
    十一、图纸深化
    盘厂按照技术交底要求进行二次图纸深化,送设计和发包方进行确认后进行加工;元器件必须按照投标方对元器件的澄清文件所确认参数进行选择,澄清文件不需要阐述的元器件按照设计要求及技术规范进行选择。
    十二、箱柜外观
    1、颜色:按样品,表面喷塑。
    2、配电箱标牌。
    3、元器件标示:箱内元器件按照系统图及二次深化图纸进行标示,要求牢固可靠。
    4、箱柜内图纸张贴:在箱柜内张贴系统图和二次原理图,图纸要求清晰并塑封,粘贴要牢固。
    5、端子标示:端子排要求按照二次原理图顺序编号进行标示。
    6、设备编号:必须按照设计图纸仔细核对,送货时如发现编号与设计不符,不管箱柜内部是否准确,都将按照加工错误拒收。