     背景:随着中国冷链物流业的快速发展,越来越多的物流冷库也星星崛起,由于物流冷库的存储面积较大加上近期氨系统多次爆炸事件,氟系统逐渐代替氨系统走上冷链、冷库制造业的舞台。

      物流冷库的控制,一般需要控制并联、螺杆压缩机,化霜,风机,蒸发冷,电磁阀等,此类库的风机一般不止一台,如何较好的控制风机,避免多台电加热、风机一起启动的缺陷呢?

      工程案例:2个库共用一套机组,机组总功率为190KW,蒸发冷,冷凝水泵1.5KW,冷凝风机11KW,库1:6台风机,每台化霜功率13.6KW,每台风机功率1.86KW;库2:6台风机,每台化霜功率13.6KW,每台风机功率1.86KW。

      控制方案:为避免12台风机、电加热一起启动时造成甲方电网负荷过大,福柯思电气在设计方案时将化霜、风机分为每两台一组,中间加延时继电器,将其错峰启动;同时,增加了风机与化霜间的互锁,风机与化霜不能一起运行,这样大大降低了电网负荷度。各个风机与化霜不仅有正常的运行指示,故障指示,同时,每组风机、化霜之间都有独立的断路器。出现故障时,使用者可以在不影响其他正在运行的风机和化霜情况下,单独检修有故障的风机、化霜。

       以上是我司针对物流冷库的电控设计案例之一,福柯思电气专注于为制冷行业提供安全稳定的成套电气设计方案,欢迎广大制冷圈的朋友来电咨询、探讨。技术咨询:焦工18962622189;业务联系:南区张经理18906222912;北区徐经理:18906222909。