中国温控器网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 冷库
查看: 4665|回复: 0

NF8820温控器使用说明

[复制链接]
发表于 2014-10-27 13:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

苏州福柯思电气有限公司

NF8820 使用说明(V5.00)

一、主要功能

   温度显示、温度控制(可设定制冷/制热模式)、压缩机开机延时保护、两种化霜模式(电热、 热气)、两种化霜启动模式(时间间隔、累计压缩机运转时间)、两种化霜结束模式(定时、温度时 间双重控制)、化霜滴水、手动化霜、传感器异常告警、一路外部告警信号输入、密码口令、华氏 摄氏转换。

二、技术指标

1、温度范围 : -50~150?C(分辨率 0.1?C) -58~302?F(分辨率 0.1?F) 2、电源电压 : 220V±10%或 380V±10%, 参见产品后贴

3、使用环境        : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露。

4、输出触点容量: 压缩机 20A/250VAC,化霜 8A/250VAC (均为纯阻性负载) 5、温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

三、操作指南

1、面板上的指示灯含义

指示灯        指示灯名称        亮        闪烁
                       
        温度设定        正在温度设置状态        -
                               
        制        冷        正在制冷        准备制冷,在压缩机延时保护状态
                               
        制        热        正在制热        准备制热,在压缩机延时保护状态
                               
        化        霜        正在化霜        化霜滴水或压缩机延时保护状态
                               
                -        -        -
                               
        告        警        -        告警状态
                               

2、数码管显示含义

  数码管在正常时显示温度,如果显示“SHr”表示温度传感器短路,“OPE”表示温度传感器断线。 告警时交替显示温度和告警代码(Axx)。显示代码如下表:

告警代码        含义        说明
               
A11        外部告警        来自外部告警信号的告警,请参见内部参数代码“F50”
A21        温度传感器故障        温度传感器断线或短路(当前温度显示 “OPE”或“SHr”)
                蒸发器传感器断线或短路(按“  ”键时显示 “SHr”或
A22        蒸发器传感器故障        “OPE”)。如果不使用蒸发器传感器,可以用参数 F59 关
                闭这个告警
               

3、蒸发器传感器的温度显示

   在显示当前温度时按住“ ”键,就会显示蒸发器传感器的温度。松开键则恢复到显示当前温 度状态。注意如果按键超过 5 秒会强制进入或退出化霜状态。

4、设置温度

  在显示温度状态,长按“S”键 2 秒,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为 设定温度,然后用上或下键改变设定值(“ ”键增 0.1?C,“ ”键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒 则快速增减)。设置完成后按“S”键退出设置状态。设置过程中按“M”键表示放弃,退出但不保 存设置值。

5、强制冷(或制热)

  在显示温度状态,温度介于“设定温度-温差”和“设定温度+温差”之间时,系统可能制冷也 可能不制冷,这时按住“ ”键不放保持 5 秒,若在制冷模式下,则可以强制启动制冷,当温度低 于“设定温度-温差”时,停止制冷;若在制热模式下,则可以强制启动制热,当温度高于“设定温 度+温差”时,停止制热。

6、手动化霜

   在显示温度状态,按住“ ”键不放保持 5 秒,则进入化霜状态。在化霜时按住“ ”键不放 保持 5 秒,能强制结束化霜。

7、高级操作

长按“M”键 5 秒,进入参数设置状态,如果设置了口令,会显示“PAS”字样提示输入口令,

用“ ”键输入口令,如果口令正确,则会显示参数代码,用“ ”键选择参数代码,选择一 个代码后按“S”键则显示该代码对应的参数值,这时再用“ ”键即可对参数值进行设置,设 置完成后再按“S”键,回到显示参数代码状态。在显示参数代码时按“M”键可退出参数设置状态, 在设置参数值过程中按“M”键表示放弃,退出但不改变参数值。参数代码如下表所示:

类别        代码        参数名称        设定范围        出厂设定        单位        备注       
                                                       
        F11        设定温度        F14 – F13        0        ℃/℉        设定范围受 F13 和 F14 的限定       
                                                       
        F12        温差        0.1 – 20        1.0        ℃/℉        详见温度控制原理的说明       
        F13        最高设定温度        -58 - 302        302        ℃/℉        注 意 : 控 制 器 会 强 制 维 持       
                                                F14<F11<F13 这一规则,如果       
温控类                                                       
                                                发现某一参数不能调整,是因       
        F14        最低设定温度        -58 – 302        -58        ℃/℉        为被其它参数“顶”住了,要       
                                                先调整另一个参数。       
                                                       
        F18        蒸发器传感器修正        -20.0 – 20.0        0.0        ℃/℉        校正蒸发器传感器误差       
        F19        温度传感器修正        -20.0 – 20.0        0.0        ℃/℉        校正温度传感器误差       
        F21        压缩机停机保护时间        0 -- 10        3        分钟               
压机类                                                       
        F29        压缩机控制模式        COOL/HEAT        COOL        -        COOL:制冷模式       
                (温控模式)                                HEAT:制热模式       
                                                       
                                                       
        F31        化霜间隔时间        0.1 – 99.9        12        小时               
                (在 F35=1 和 2 时起作用)                                       
                                                       
                                                       
        F32        化霜结束温度        0.0 – 100        15.0        ℃/℉               
                                                       
        F33        化霜时间        1 -- 99        30        分钟               
                                                       
        F34        化霜滴水时间        0 -- 99        5        分钟               
化霜类                                                       
                                                OFF: 不启动化霜       
        F35        化霜启动模式        OFF        1        -        1:时间间隔启动       
                        1 -- 2                        2:时间间隔启动,间隔时间为       
                                                       
                                                压缩机累计运行时间       
                                                       
        F36        化霜停止模式        0 或 1        1        -        0:只使用时间控制       
                                                1:时间和温度双重控制       
                                                       
                                                       
        F37        化霜加热模式        0 或 1        0        -        0:电热化霜  1:热气化霜       
                                                       
                                                0 : 不使用外部告警       
                                                1 : 常开,不锁定       
        F50        外部告警模式        0 -- 4        0        -        2 : 常开,锁定       
告警类                                                3 : 常闭,不锁定       
                                                4 : 常闭,锁定       
                                                       
        F59        是否启用蒸发器传感器故        YES/NO        YES        -               
                障告警                                       
                                                       
                                                       
系统设        F80        口令        OFF        OFF        -        OFF 表示无口令       
                        0001 -- 9999                        设置成 0000 表示清除口令       
置类                                                       
                                                       
        F81        温度单位        C/F        C        -        C:摄氏 F:华氏       
                                                       
                                                       
测试类        F98        厂家保留                                       
                                                       
        F99        自检        此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用       
                               
                                                       
        End        退出设置                                       
                                                       

四、基本工作原理

1、温度控制

  本控制器有制冷和制热两种温度控制模式(参数 F29),温度控制点由“设定温度(F11,或长 按 S 键设置)”和“温差(F12)”两个参数确定。在制冷模式下,当温度探头上感知到的温度高于 “设定温度+温差”时启动制冷,一直到温度低于“设定温度-温差”时停止制冷;在制热模式下, 当温度探头上感知到的温度低于“设定温度-温差”时启动制热,一直到温度高于“设定温度+温差” 时停止制热。

2、压缩机停机延时保护

  压缩机延时保护时间由参数 F21 设定,这里假定设为三分钟。在控制器内有一个“压缩机停机 计时器”,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这个计时器,如果已满三分钟 则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动。这样可以保证停机后再启动间隔大于三 分钟,防止频繁启动损坏压缩机。另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然 停电再来电的情况下也能保护压缩机。


3、自动化霜原理

控制器有两种可选的化霜启动模式(参数 F35): OFF:不启动化霜;

1:时间间隔启动: 根据“化霜间隔时间(F31)”设定的间隔时间定时启动化霜。 2:累计压缩机运行时间: 压缩机累计运行时间达到“化霜间隔时间(F31)”设定的时间则启

  动一次化霜。 有两种化霜结束模式(参数 F36):

0:时间控制:由参数 F33 设定化霜时间,到达时间后停止化霜。

1:温度和时间双重控制:化霜启动后控制器会通过蒸发器传感器温度检查化霜效果,如果传感 器温度达到“化霜结束温度(F32)”则认为化霜完毕,结束化霜。如果化霜时间过长,超过 了“化霜时间(F33)”,控制器也将强制结束化霜。

可选两种化霜加热模式(参数 F37): 0:电热化霜,化霜时停压缩机,开化霜输出(化霜输出控制电加热器)。 1:热气化霜,化霜时开压缩机和化霜输出(化霜输出控制四通阀)。

4、化霜滴水

  可以设定一个化霜滴水时间(参数 F34),例如设为 5 分钟,则化霜结束后 5 分钟内不会启动制冷, 这时“化霜”指示灯闪烁。但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另 一种是蒸发器传感器故障引起的化霜结束。

5、外部告警

   控制器可外接一路开关量信号作为外部告警源(4、5 脚),当发生外部告警时,控制器停止工 作,显示“A11”告警代码。外部告警信号共有 5 种模式(参数 F50):0—不使用外部告警;1—常 开,不锁定;2—常开,锁定;3—常闭,不锁定;4—常闭,锁定。“常开”表示在正常状态下外部 警信号为开路状态,闭合则产生告警;“常闭”则反之。“锁定”是指当外部告警信号恢复正常后, 控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复。

6、口令

  为了防止无关人员改变控制器参数,可以设置一个口令(参数 F80),如果 F80 设置了一个口令, 则每次长按“M”键进入设置状态时会提示输入口令,必须输入正确的口令才能设置参数。如果不 需要口令,则可将 F80 设为“OFF”。注意设置口令后一定要记住,忘记口令将无法进入设置状态。

1.jpg
六、注意事项

1、使用前务必仔细研读本说明书,正确设置控制器参数。

2、温度传感器请放置在风机回风处。 3、蒸发器传感器固定在蒸发器回气管上面,不使用蒸发器传感器时,请将参数 F59 设为 No,否

则会产生告警。 4、请使用本公司随机配置的温度传感器。


电话:0512-53727166        传真:0512-53727100        网址:www.NFD8.com      